Mr.sadman 2019-03-02 10:44:59 | 山东省 安装 | 2184查看 3回答
室内消火栓管道地下室贴梁底敷设,保温前必须刷红丹漆吗
图纸设计说明里未涉及刷油防腐,施工单位说干了,施工验收规范有强制要求吗?实际施工过程是不是不刷不影响验收?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般管道保温不需要刷漆,只是对丝接接头部位找补刷漆
2019-03-02 10:56:28
-
室内消火栓管道一般都是镀锌管道,不用刷漆的,而且保温管道更不用刷漆,别听他们忽悠
2019-03-02 10:50:50
-
室内消火栓管道一般都是焊接钢管,必须要刷防锈漆和面漆的,如果设计没有要求的,必须按照施工规范的强制要求执行。强制要求也是必须要刷防锈漆和面漆的,如果不刷,验收是过不了关的,(验收时会剥开保温检查的)
2019-03-02 12:10:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看