156****1576 2019-03-03 08:56:35 | 河北省 其他专业 | 8934查看 1回答
消火栓立管及喷淋立管穿楼板时需要设置套管吗,请给出规范,谢谢
消火栓立管及喷淋立管穿楼板时需要设置套管吗,如果需要设置,那个规范说明的
补充问题: 自动喷淋系统如果按照GB50261-2017规范来是需要设置套管的,那消火栓系统的需不需要设置套管查看哪个规范呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要设置,自己查阅GB50261-2017,详见截图:消火栓的可以查阅给排水施工及验收规范。
2019-03-03 09:01:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看