• 帮忙看下钢筋弯折长度

    屋面框架梁净长是33.4m,柱子是500*500,二级抗震,梁C30,柱C35
    千赢官网首页登录入口计算式500-20+980+33400+500-20+980
    为什么我的弯折算不到980mm?
    还有为什么下部钢筋只需要算15d?不需要算伸至柱外侧纵筋内侧吗


    补充问题:千赢官网首页登录入口的980是怎么得出来的?



    千赢官网首页登录入口下部通长筋计算式:500-20+15*d+33400+500-20+15*d


    补充问题:千赢官网首页登录入口配筋上部:3c18,下部:3c22
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:为什么我的弯折算不到980mm?你没有定义为屋面框架梁。
    还有为什么下部钢筋只需要算15d?按平法和规范要求底筋就是弯15D
    不需要算伸至柱外侧纵筋内侧吗?要的

    2019-03-04 09:55:52 

点我,有新答案通知你哦