请教各位老师,明敷避雷网沿女儿墙敷设,那明敷避雷网需要伸下去与暗敷的避雷网连通吗?
请教各位老师,明敷避雷网是沿女儿墙敷设的,那明敷避雷网需要伸下去与暗敷的避雷网连通吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:不需要;是计算引下线时,上计算到避雷网的水平高度(比女儿墙高10公分),下计算到接地极的高度。如果有暗配避雷网,需要计算到暗配水平避雷网的高度。即:竖直那一段要计算成暗配避雷网的工程量。