安布冯 2019-03-09 17:12:54 | 新疆维吾尔自治区 土建结算土建计量GTJ | 878查看 4回答
三维看,负筋在柱子里布置,对吗?
1、负筋画完了,汇总看三维,有的负筋在框架柱里也布置上了? 有的就从框架柱边离开一定距离开始起步布置? 这两种情况到底哪个正确? 是不是与绘制方式有关联,我大部分画的时候都按梁布置或画线布置,基本都从梁、柱中线开始画上去的。
2、我个人认为负筋不应该在柱子里放置,柱里面钢筋密集,也放不下呀。
3、平法图集里面12G901-1-4-9页,画图明示了板上部非贯通筋构造,显示的负筋就在柱支座边离开一定距离(但这个距离图集没写出来具体数值)开始起步放置第一根,没有包含支座放置,这样理解对吗?
拜托专家详细解释,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先软件计算是没有问题的,你所截图上并没有标注负筋的起始位置的。可以查看一下18G901-1中第4-11页,这种角柱或边柱的,在柱中也是有的。12G后面也有大样的,可以看一下
2019-03-09 17:38:14
-
正确的
2019-03-09 17:16:08
-
负筋是L的负筋,所以他是从支座(梁)边进来50开始布置,是这样的哦~~~
首次提交 2019-03-09 17:18:47 最近修改2019-03-09 17:19:08 (修改过1次)
-
1、负筋画完了,汇总看三维,有的负筋在框架柱里也布置上了?【是的】 有的就从框架柱边离开一定距离开始起步布置? 这两种情况到底哪个正确?【都是正确的】 是不是与绘制方式有关联,我大部分画的时候都按梁布置或画线布置,基本都从梁、柱中线开始画上去的。【你绘制方式没有错】
2、我个人认为负筋不应该在柱子里放置,柱里面钢筋密集,也放不下呀。【理解错误,柱不是板的支座,板负筋是以支座线也就是梁边线布置的,你想啊,就像你上图那样 如果从柱边布置,不是会少布置负筋了吗】
3、平法图集里面12G901-1-4-9页,画图明示了板上部非贯通筋构造,显示的负筋就在柱支座边离开一定距离(但这个距离图集没写出来具体数值)开始起步放置第一根,没有包含支座放置,这样理解对吗?【板的钢筋布置,不要考虑柱】
2019-03-09 17:25:26