• 接地极和接地母线问题

    接地极是埋设在地下的接地装置,接地母线是连接接地极和设备等的连接线。那如果已经把所有基础梁连成基础接地网了,是不是就不需要另外埋设接基础梁地母线了?(如下图)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;接地极焊成网后,要用母子线接通引下线的,把屋面的避雷针和带的闪电流引到网中。连接线

    首次提交 2019-03-09 22:11:01  最近修改2019-03-09 22:33:03 (修改过1次)

  • 一般设计有了接地网了,就不需要另外埋设接,除非接地网较小或接地测试电阻但不到要求,就要单独外埋设接地极,

    有些地形设计的会在基础防雷图上直接设计单独外埋设接地极的。

    2019-03-09 22:45:33 

  • 此处不需要接地母线了

    2019-06-11 15:40:19 

  • 利用基础主筋计算了接地(套接地均压环),不再计算接母线。

    2020-03-01 15:29:33 