钟宝宝 2019-03-10 15:22:33 | 广西壮族自治区 安装 | 654查看 3回答
防雷接地套定额问题
老师,有问题
问题1:利用柱主筋做引下线为何套定额时按延长米算而不是按处算?明明柱主筋土建就施工好的,做引下线时只需将它们跟圈梁焊接起来即可,这种焊点应该按处算不是吗?
问题2:以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,那所以工程量按处算,问题是怎么知道一个基础接地网要焊接多少处?是把所有基础梁中心线长度加起来*2再除以一根钢筋的定尺长度吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
避雷引下线按照延长米计算,定额综合考虑整条引下线的焊接,而要是柱主筋是土建对焊连接的话,就不用计算,只计算引下线与均压环圈梁连接的数量处,若没有利用主筋,单独敷设引下线,需要补主材
独立基础钢筋作为接地装置时,接地网同样是按照延长米计算,根据图纸的走向施工并计算,若没有利用圈梁钢筋,单独敷设圆钢或者扁钢时,需要补主材
2019-03-10 16:22:30
-
问题1:利用柱主筋做引下线,计算规则是按延长米算,利用土建的主筋,电工再用短钢筋跨接钢筋(形成避雷通道)。
问题2:利用基础钢筋作为接地装置时,按基础的面积(桩基础、条形基础、大板基础)计算。
引下线焊接、接地基础焊接的工作内容,你得到施工现场去看一下,不是象你说的那样。
首次提交 2019-03-10 18:43:55 最近修改2019-03-10 18:45:03 (修改过1次)
-
第一个:没有仔细查阅本省定额计算规则,所以才有这种问题;
第二个:这也是属于定额计算规则,不过老定额的规则确实是无法准确计算其工程量,所以新定额修改了按面积计算;
以上两个问题建议多看看本省的计算规则。
首次提交 2019-03-10 18:55:46 最近修改2019-03-10 20:01:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看