• 在同一层内(层高4.8),基框架柱插筋长度计算中采用层高为4700,请教各位大神

    基础、主体建模全部完成,基础梁顶标高为-0.5m,单层主体层高为4.8m,合法性检查建模通过,在编辑钢筋中发现框架柱插筋长度计算采用层高4.7m,框架梁、板及柱位置都检查没有错误编辑钢筋合法性检查

    2019-03-11 20:26:51 补充

    钢筋用量计算结果正确

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    露出长度是取Hn/3,这个Hn是指柱净高,不是指层高。所以Hn=(4.8+0.5-当层梁高)


    如果帮助到你,请采纳答案

    2019-03-12 08:47:55 

  • 这个是计算插筋的,插筋都是按层高来计算的,纵筋是按柱高计算的,这个是计算露出长度的,肯定是用层高来算啊