465704441@qq.com 2019-03-12 10:05:20 | 四川省 土建钢筋算量GGJ2013 | 429查看 1回答
求问:钢筋算量GGJ2013,集水坑钢筋按筏板同向布置计算量不同
筏板钢筋双层双向C22@180,集水坑布置时如图,汇总钢筋量不同且误差较大,请问这种情况是布置错误吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:集水坑配筋选择同筏板受力筋时,集水坑斜面上的间距是按水平投影的间距计算的,所以量小了。正常不要选择按筏板受力筋来定义。
首次提交 2019-03-12 10:07:37 最近修改2019-03-12 10:08:49 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看