ン你旳 煽 情ヘ 2019-03-12 10:22:53 | 河南省 土建 | 1843查看 1回答
如下图,暗柱的箍筋直径如何判断
附注:剪力墙约束边缘构件的箍筋形式有(a)、(b)两种时,表示两种箍筋形式沿竖向间隔布置,二者间距 100mm。
(1)最下边写的是箍筋/拉筋 c10/c8 意思是箍筋为c10,拉筋为c8,还是箍筋和拉筋都可能是c10和c8
(2)(b)中最上边有个标注c10的箍筋,但是(a)中同位置也有这个箍筋,但是没有标注直径信息。。在设置时按照附注应该按间距100布置,但是这个位置的箍筋应该是c10-100还是c10-200和c8-200。怎么判断箍筋的直径?
(3) 如果(a)(b)中同位置箍筋都没有标注直径,直径应该是多少?同位置的拉筋呢?如何判断?
谢谢专业老师回答,,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(1)最下边写的是箍筋/拉筋 c10/c8 意思是箍筋为c10,拉筋为c8,还是箍筋和拉筋都可能是c10和c8---箍筋直径是C10,拉筋是C8。
(2)(b)中最上边有个标注c10的箍筋,但是(a)中同位置也有这个箍筋,但是没有标注直径信息。。在设置时按照附注应该按间距100布置,但是这个位置的箍筋应该是c10-100还是c10-200和c8-200。怎么判断箍筋的直径? ---a中标注了墙身钢筋,是剪力墙的水平钢筋穿入暗柱内,a b大样的箍筋仍然是间距100,C10-100
(3) 如果(a)(b)中同位置箍筋都没有标注直径,直径应该是多少?同位置的拉筋呢?如何判断?--如果没有标注,就按下面柱表的信息来配,毕竟柱表和上面没有冲突
2019-03-12 10:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看