匿名网友 2019-03-12 11:30:35 | 浙江省 安装 | 634查看 3回答
应急照明配电箱
请教大家 这个充电火线是不是已经包括在4*2.5 里面了 ?多线联动控制线 也随每个回路走一遍吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、充电线已经包括在WDZBN-4*2.5的应急照明线路中;
二、多线联动控制线不需要每个回路走一遍,从消防主机到本应急照明箱配一根管线,即可,接受消防主机的切非(切除非消防电源)指令,将应急照明中的正常照明火线,切换到强启火线上。
2019-03-12 12:43:17
-
你理解正确
2019-03-12 11:38:53
-
正确,已经包括了此条路。
2019-03-12 12:02:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看