匿名网友 2019-03-12 11:41:34 | 广东省 安装施工结算 | 3751查看 1回答
请问图中的消防报警系统图就是二总线制吗?二总线就是环形线路吗?
1.请问图中的消防报警系统图就是二总线制吗?二总线就是环形线路吗?
2.二总线制是指从消防控制器到模块箱(输入模块)到探测器?用2条线组成环形线路,使其中一点断开也能继续工作?
3.图中烟感连接是按照2根总线连接吗?烟感连接到输入模块是计算1根还是2根?
.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:一、你截图中是总线制,总线制可以是环型,也可以是一字型。
二、总线制是指所有的消防设备(例如探测器、模块、消火栓按钮等),只要容量允许,都连接在一条二总线上。跟是否是环形线路没有关系。
三、总线制是1根2芯线(称为二总线),不能计算为2根总线。即;标注为几,即是几根总线,未标注的是1根总线。
四。总线制与多线制的区别看我下面的截图。
首次提交 2019-03-12 12:14:48 最近修改2019-03-12 12:49:46 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看