zeroix 2019-03-12 15:47:35 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 905查看 2回答
剪力墙暗梁
请问这句话怎么理解呢。是所有剪力墙墙顶设置暗梁吗。因为平面图没有暗梁标识,也没有暗梁大样,结构说明也没说到暗梁做法。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果文字表达是“剪力墙变墙厚处,其墙顶应设暗梁。。”这个才是有条件的设置暗梁,它用了个“及”字就表示统统都要设置暗梁,前半句是说同一层内,如果墙厚出现变截面的情况,就在变截面处设置暗梁且当层层顶也依然要设置一道暗梁。和我目前在做的一个项目一样,所有剪力墙都要加暗梁,目的就是起加固加强作用,应该是超高楼房单层面积也大的会有这个要求。暗梁做法肯定是有的,一般在设计总说明、剪力墙配筋大样里,找找看。实在没有找设计院要,不给怎么施工?
首次提交 2019-03-12 17:56:49 最近修改2019-03-12 18:00:35 (修改过1次)
-
看一下剪力墙的大样图上有没有暗梁。
个人理解是剪力墙有厚度变动的部分墙体才执行这个说明。没有厚度变动的可以不执行。
个人观点仅供参考
2019-03-12 15:51:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看