钟宝宝 2019-03-12 21:50:45 | 广西壮族自治区 安装 | 1005查看 3回答
为何要做基础接地体?
老师,我这图纸里有避雷网,引下线,接地母线,基础接地体,学生不明白,闪电从女儿墙沿着引下线传下来,在-1米的位置有一圈接地母线,这个时候闪电都已经从接地母线传出去了,也就是说没有多少闪电再继续传到基础钢筋了,就算有少量电传到下面的基础钢筋,也出不去啊,毕竟基础钢筋外面还包裹着厚厚的混凝土啊,既然母线在上面散流了大部分的电,仅有少量的传到下面的基础钢筋且还被混凝土困住出不去,对导电起不到太大的帮助,为何我们还要做啥基础钢筋接地体,然并卵啊不是吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因很简单 因为接地母线只是把闪电引到了地面 但是地面很难迅速传出这么高的电 接地母线需要连接接地网 将电通过接地网分散导流 快速分散电流 基础钢筋就可以充当接地网 分散电流
2019-03-12 22:19:39
-
规范要求
2019-03-12 22:00:56
-
答;有桩的,接桩钢筋,独立基础接底钢筋网,没有基础的,角钢打地极。这是设计要求。为什么?问设计员可能会给你解释这一专业知识的。
2019-03-12 22:16:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看