防雷套定额不明白
老师,接地装置测试主要是测试电阻值是否满足设计要求吗?引下线的定额包含了测试的内容没?若包含了还再套接地装置测试,岂不是重复了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装工程的电气专业的计算规则规定,供电系统、接地系统都要计算系统测试(调试)费用的。
2-2121子目是设计为接地极(利用镀锌钢管或镀锌角钢)的情况下的接地电阻测试,是按接地极根数计算测试费用的(一般一栋楼的接地极在5根以上)。
2-2122是设计为独立接地体的情况下使用,民用建筑很少见到。
2-2123是接地网测试,利用基础钢筋做接地体的就是接地网,现在的高层、多层基本上都是这一类接地设计。