藏月华 2019-03-14 09:47:21 | 山东省 土建 | 1239查看 3回答
GTJ2018楼层标高设置问题
1、如果按楼层标高按结构标高设置的话,设置门窗的时候,是否要在离地高度上增加建筑标高与结构标高的差值?
2、砌体墙标高是否按结构标高?如果墙体按结构标高,门按建筑标高的话,那门下面会有一部分墙体,该如何处理?谢谢各位帮忙解答
2019-03-14 09:55:44 补充
2019-03-14 09:56:12 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
门窗都是从结构标高计算离地高度的,砌墙也是按照结构高度,二次结构门窗是在预留门窗洞口,门窗洞口并不是门窗的尺寸,预留好之后还要做相应的抹灰地面等建筑做法,最后才会根据门窗洞口尺寸做门,希望对你的理解有帮助
2019-03-14 10:08:30
-
1、设置门窗时,离地高度也要从结构标高开始计算。
2、砌体墙也按结构标高设定;门也按结构标高,门属性中也有离地高度。门下不会有墙体。
2019-03-14 09:50:35
-
全部按结构标高设置。
2019-03-14 09:51:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看