zxy 2019-03-14 14:59:21 | 广东省 土建招投标钢筋算量GGJ2013 | 375查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
尽善尽美 专家
答题: 3551 被赞: 848
你再仔细检查一下标高,如果真是你说的连梁高出楼面,那肯定是错了
2019-03-14 15:03:38
zhangy 钻石专家
答题: 100429 被赞: 72252
LL1和LL2的标高是超过了楼面,看一下连梁与其他构件如剪力墙、框架梁等关系,也没有什么 不合理。
2019-03-14 15:07:03
柱变截面的计算问题是不是计算出错了
各位老师你们好,我想请教一下关于柱变截面的计算问题我要计算的是第二层的KZ4a(450*500),首层对应的位置为KZ3d(500*600),上下层属于变截面,与KZ4a交叉的梁有两根,一根高度为700,一根高度为400,我采用了16g101-1进行判断△/hb≤1/6(100/700≤1/6;50/400≤1/6),按道理来说就应该按正确的不变截面的计算,可是软件算的就刚刚与我相反,软件计算了1.2lae的插筋,请问是不是软件出错了,我查找了好多资料还是不知道软件为什么要这么计算,麻烦老师给个详细的回答,感激不尽【图有点多,耽误老师时间了,抱歉】
关于在钢筋算量软件里面定义门窗
在关键软件里面定义门窗时候需要离地高度需要加上地面做法的厚度吗比如一个3米高的楼层钢筋算量软件层楼设置是按结构标高-0.05至2.95米 梁高0.7m 门窗洞口尺寸是1000*2250mm 建筑地面做法是50mm厚;如果定义门时候离地高度为0时,门的顶标高就是2.2米 门顶与梁底还有50mm间隙 ,这样就要布置挂板,就算什么都不布置那也多算50mm高的砌体墙。根据建筑图纸门的高度是从建筑完成面开始算的,刚刚好做到梁低。所以我个人觉得在钢筋算量软件里面定义门的有2种办法1:把门高多定义一个底面做法的厚度,比如2250高的门定义成2300这样就刚刚好做的梁低2;把距地高度定义成50mm,这种方法也多算了门下面50mm高的砌体,但是不用布置过梁。各位老师我这样合理吗 补充问题:第2种情况是因为门下50mm高,现场是不可能做砌体墙的。所以这样定义就多算了50mm高的砌体墙补充问题:大家都说不用考虑地面做法,那这样门到梁底是不是就有50mm高差。但是根据建筑图纸是没有的,那这样不是错了吗
请教一个关于砌体构造柱的问题
请教各位老师一个关于砌体构造柱的设置问题,图纸说明如下: 构造柱的定位详建筑图。如建筑图上未表示,施工中按以下原则设置:墙长大于5米时,墙顶与梁宜有拉结,并应增设间距不大于三米的构造柱;砌体墙端部无约束时必须增设构造柱。 对于墙长5米,可以理解,但是对于砌体墙端部无约束这句话有所异议,即是在丁字型、十字型、L字型这三种砌体墙交接处,有人说交接处砌体墙自身已经起到一个相互约束的作用,不用设置构造柱,而有人则说应该设置构造柱。我查看了图集06SG614,里面并无对此情况进行一个书面的解答,但是里面提供了三种情况交接处有构造柱跟无构造柱的作法,如下图所示,所以我猜想,是不是设置与不设置构造柱皆可?但是作为对专业知识的一个追求,希望各位老师解答一下,是否有关于构造柱的设置一个规范?或者帮我解答下三种情况下交接处应该不应该算约束,万谢!