防雷接地问题
设计说明里说采用建筑物的钢筋来接地,是否是第二张图片上画的这些青色的线 还是这些是镀锌扁钢?
利用建筑物的钢筋接地 是否需要计算这部分的工程量来套定额 还是这部分是不需要计算造价的 如果需要计算的话 如何套定额 套定额内的户内接地母线会弹出主材 应该如何套
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:四个角的引下线,需要做测试点,同时焊接一根-40×4的镀锌扁钢,以防止测试点测量接地电阻不合格时,按设计要求增设人工接地极。
需要计算引下线、测试点、镀锌扁钢。镀锌扁钢的工程量=(0.5+1.5+1.0)×4处=12米