米浪 2019-03-16 14:26:53 | 贵州省 土建土建计量GTJ | 1071查看 2回答
GTJ框架梁跟基础梁钢筋问题
图纸是基础梁配筋图,梁也是基础的梁,但是梁的编号用的KL,我在GTJ当中应该用框架梁来画,还是用基础梁,如果用基础梁画,跨左右支座筋原位标注跟图纸的原位标注不一样,图纸的Y方向的梁原位标注跨左右支座筋在梁的左侧,GTJ用基础梁来画就在梁右侧,而且原位标注的下部钢筋显示是跨跨中筋,图纸原位标注的下部钢筋是下部跨跨中筋吗?像这种我GTJ是应该用基础梁画,还是用框架梁画?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看下这个图纸的梁是在基础的底标高的吗,如果不是就是框架梁的,要用框架梁定义布置,二期看梁的配筋标注也是框架梁的,图纸的透明层你就不用理会了,你也可以理解为基础层梁配筋图
2019-03-16 14:31:25
-
如果梁直接坐在基底土层上,按照基础梁来考虑,如果下面是架空的,则按框架梁来考虑。基础梁和框架梁的标注是上下相反的。
2019-03-16 14:36:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看