麋鹿不迷路 2019-03-17 10:35:16 | 广东省 土建 | 1521查看 1回答
承台面和底板面标高一致,是否可以一起浇筑?
地下室设计中,基础承台和地下室底板标高一致,请问,承台和底板是否可以一起浇筑?若一起浇筑,是否存在承台和底板受力不一致产生沉降不均匀,底板钢筋是否要伸进承台?若分开浇筑,防水问题如何解决?请有设计背景的朋友回答,最好能附上依据。谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有特殊情况就是要同时浇筑,否则就是增加了施工缝。钢筋要看设计要求,但锚固入承台是最基本的要求。
首次提交 2019-03-17 10:46:05 最近修改2019-03-17 10:48:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看