A.曹钲东 2019-03-18 16:38:16 | 湖北省 土建 | 328查看 4回答
关于柱的钢筋
1.基础的kz1箍筋为c10@100,(没有问题),但是往上也都有KZ1那么箍筋信息要怎么写呢?
2.-0.03-24.85de 柱kz1a箍筋为c8@100/200(c8@100),那么这个箍筋到底要怎么填写呢,毕竟他是写c8@100/200(c8@100)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
KZ1-0.03~24.85m的箍筋是c8@100/200,kz1a-0.03~24.85m的箍筋是c8@100,其他信息一样
2019-03-18 16:46:23
-
KZ1、KZ1a共用这一个柱表,只是括号内表示的是KZ1a的钢筋信息,其余的钢筋信息都是共用的
2019-03-18 16:41:51
-
柱基础~_0.03用C10一100。_0.03~24.85用C8一100/200
2019-03-18 16:43:43
-
基础顶面~-0.03 KZ1、KZ1a箍筋为C10@100;
-0.03~24.55 KZ1的箍筋为C8@100/200,KZ1a的箍筋为C8@100。
2019-03-18 16:47:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看