渠姗姗 2019-03-19 16:40:11 | 江苏省 安装 | 1433查看 4回答
三层建筑给水系统用不用安装减压阀组
给水系统图里没有减压阀组的标注
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有就不需要
2019-03-19 16:42:40
-
去咨询设计人员吧,设计人就计算,没有就不计算,后期实际施工了就做签证结算时增加计算就可以了
2019-03-19 16:42:57
-
不需要的,顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层水压为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后压力0.1MPa~0.15MPa即可。
但实际考虑到管路损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀2019-03-19 16:45:29
-
高度建筑、超高层建筑,才有。多层建筑,不需要(没有)。
2019-03-19 16:58:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看