sffjjksalf 2019-03-20 18:40:33 | 河北省 安装 | 2065查看 2回答
送配电系统调试
这些是从地下一层低压变配电室引出来的回路,算送配电系统调试是按照到一个箱子一个系统还是怎么计算?(这是医院的项目,截图只截取了一部分,后面还有很长一段这样的)。就按照图中截取的部分计算的话,这算几个送配电系统调试?麻烦解答一下》
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从地下一层低压变配电室引出来的回路,算送配电系统调试是按照到一个箱子一个系统还是怎么计算?
是的,到房间内的照明、插座箱体回路不计算系统调试
2019-03-20 19:01:11
-
答:一个建筑(例如,医院),最多是两个系统,即:双电源供电,算2个送(或配)电系统调试。从截图中看,是双电源供电。
送电系统调试:一台变压器+一路电源(母线或电缆)+一排配电柜,它们之间的调试。
配电系统调试:一路电源(母线或电缆)+一排配电柜,它们之间的调试。
首次提交 2019-03-20 19:47:34 最近修改2019-03-20 19:50:38 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看