软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
技能大赛
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
施工专区
合作推广
隐私政策
Leaf 2019-03-21 09:58:01 | 北京市 土建 | 298查看 2回答
2019-03-21 14:08:37 补充
找到软件默认是锚固的
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
造价酱油 专家
答题: 671 被赞: 190
软件不会自动锚固进入砼墙内,需要自行绘制钢筋上去
首次提交 2019-03-21 10:09:26 最近修改2019-03-21 10:09:56 (修改过1次)
路途
答题: 153 被赞: 28
不会自己输入LA
2019-03-21 10:57:44
剪力墙不覆盖暗柱会影响什么吗
请问一下,布置剪力墙的时候这样画到柱边会对钢筋量和剪力墙的量有什么影响吗,GTJ2018可以单提暗柱工程量,如果不考虑扣减的话我想单提剪力墙的量是不是不能覆盖暗柱?2019-11-13 15:50:45 补充想要单独提剪力墙的混凝土量,我试了下把剪力墙覆盖暗柱画的话混凝土量会算上暗柱的量
请问这个自定义线画的剪力墙锚固长度如何处理
如图一,剪力墙1.5高下面的锚固长度图纸并未说明,我可以不设置,钢筋只画到1.5高的剪力墙边线,依据软件的默认设置锚固长度这块会自动处理,还是说我需要自己画?图一我框出来的纵筋c8@200 这部分的纵筋我是1.05/0.2+1 左右各画6根在1.05的范围内吗?2019-04-03 16:21:19 补充自定义线截面我会画,这是我画的,我是想问两个问题截面以下锚固钢筋怎么处理,假如我布置在梁上,软件是否会自动计算这部分的锚固值。否则的话我要怎么画上去。图一我框出来的纵筋c8@200 这部分的纵筋我是1.05/0.2+1 左右各画6根在1.05的范围内吗?我图中的画的对吗?
一直困惑我的剪力墙
当剪力墙有边缘构件的时候,墙体水平分布钢筋是正常伸入边缘构件呢?还是不伸入,只到交界点断开?如果墙体水平分布钢筋是正常伸入边缘构件的,那其构造又是如何呢?它的构造形式要区分约束边缘构件和构造边缘构件的吗?在平法16G101、17G101我都没有找到有力依据咱们千赢官网首页登录入口软件是怎么处理墙体水平分布钢筋遇到边缘构件时的?是正常伸入?还是交界处断开?16G101-1第73页,对竖向分布钢筋连接构造描述的非常明确。举例说明,绑扎搭接的情况:如果是剪力墙墙身位置,它的构造形式是从基础或楼板顶面搭接1.2laE,错开500,再1.2laE搭接。如果是边缘构件位置,它的构造形式却是从基础或楼板顶面搭接LLE,错开0.3LLE,再LLE搭接。那么问题就来了,约束边缘构件非阴影区,它的纵筋(包括直径、间距、还有这里重点要说的连接构造)一般按剪力墙墙身走的吧。咱们用千赢官网首页登录入口软件画约束边缘构件一般也是把阴影区和非阴影区整合成一个暗柱处理。那么,就会有一个连接构造不同的地方,阴影区是LLE搭接的,错开0.3LLE,而非阴影区是1.2laE搭接的,错开500。软件对于这个地方细微的不同,能处理解决吗?我虽然没有去测算过一栋楼下来有多大的差别,但差别肯定存在。有什么比较好的办法吗?16G101-1第82页,对地下室外墙竖向钢筋构造描述的非常明确。它的竖向钢筋搭接构造形式完全颠覆了一般的剪力墙,反而更像是柱子的连接构造,还分了非连接区和连接区。而且关于非连接区范围描述的非常彻底干净,一看能懂。我看了咱们千赢官网首页登录入口所有计算设置,都没有找到遇到地下室外墙的情况。那么,怎么去区分地上剪力墙和地下室外墙呢?软件又是怎么处理的呢?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-13
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看