蓝天 2019-03-21 17:47:34 | 广东省 安装预算结算 | 917查看 3回答
请问图中的像这样的喷淋管已喷淋头末端喷淋管连接处是按照所连接喷淋头的分段计算长度吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
哈哈 专家
答题: 37646 被赞: 4983
需要分段计算,规格不同,直接连接喷头的管径是一致的
2019-03-21 19:16:31
宁 专家
答题: 6232 被赞: 733
你好:是的按照所连接喷淋头数量分段计算长度,喷头数量的多少决定管径的大小。
2019-03-21 17:56:20
独行者 铂金专家
答题: 58513 被赞: 43391
应分管径来算量。
2019-03-21 21:52:32
喷淋管径
喷淋该管径是否有误,是否需要让设计确认并修改?
喷淋头管径规格
喷淋头立管的管径是根据支管的大小是多少就是多少吗,还有就是说喷淋头的规格都一样吗
安装计量,喷淋系统按喷头数量自动识别喷淋管道,有部分管道无识别,喷头数量不对致管径不对,如何改正管径
安装计量,喷淋系统按喷头数量自动识别喷淋管道,有部分管道无识别,喷头数量不对致管径不对,手动选择识别补充喷淋管道后,如何改正整个回路的喷淋管径 补充问题:则如何自动修改整个回路管径
管径问题!?
这里是多大的管径
关于喷淋管道变径
请问图中的喷淋管DN50,DN40,DN32,在算量中,是在哪里发生变径!在喷淋头吗