大尾巴狼 2019-03-23 10:36:58 | 河南省 安装预算结算安装算量GQI | 731查看 1回答
描述:系统图1中,起泵按钮连接起泵线和信号线;但是图2平面起泵按钮只连接了起泵线;信号线为NHRVS-2*1.5,起泵线为NHKVV-4*1.5
问:是否可以认为平面图之所以没画信号线,是因为连接的起泵线NHKVV-4*1.5中两根做信号线,两根做起泵线?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
官方认证のLEON 专家
答题: 303 被赞: 123
这属于平面图与系统图不一致,与设计单位确认一下吧
2019-03-23 21:26:41
消防自动报警连线问题
一、表述 图1、自动报警系统图中“送风机”连接了控制线、电源线、信号线 图2、平面图中只显示风机控制箱 SFAT1 不显送风机 图3、SFAT1风机控制箱的出现有两条分别连接70°防火阀、至消防控制室联动盘二、问题 问1:系统图1中的送风机是否指的就是风机控制箱 SFAT1,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到风机控制箱SFAT1就行【即图2中增加S+D线】 问2:图3中SFAT1风机控制箱连接70°防火阀的出线是否用在图2另增加一条信号线S连接到70°防火阀【如图红线所示】
消防报警系统中控制模块连线
您好,我有个问题想问你下,是这样的,消防报警系统中的控制模块有两根进线,一根是信号线,一根是电源线,但是图纸上在这个控制模块指标注了联动AL-KT1,我想问下这个控制模块怎么出线?与AL-KT1如何连线的,谢谢了
消防报警问题
有吊顶时消防报警接线盒至吊顶的竖向预留线需要单独计算吗?还是综合含到器具安装子目当中了
消防 排烟风机 连线问题
一、表述 图1、自动报警系统图中“排烟风机”连接了控制线、电源线、信号线 图2、平面图中只显示风机控制箱 PYAT 不显排烟风机 图3、PYAT风机控制箱的出线有“防火阀联动回路”二、问题 问1:系统图1中的排烟风机是否指的就是排烟风机控制箱 PYAT,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到排烟风机控制箱PYAT就行【即图2中增加S+D线】 问2:图3中PYAT风机控制箱的“防火阀联动回路”出线是否用在图2另补画一条线“防火阀联动回路”连接到280°防火阀【如图红线所示】 补充问题:是否:280度“常开防火阀”接输入模块,不需要电源线;“常闭“”的需要电源线和信号线。
消防报警系统中的控制模块
消防报警系统中的控制模块是如何连线的,该如何计算