王文豪 2019-03-23 15:08:15 | 湖北省 土建钢筋算量GGJ2013 | 536查看 4回答
我的柱是在首层一次性设置到到位的,但是选择二层开始画梁时,却不显示
可以这样设置吗?还是说必须一层一层画?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以这样设置,这样的话就会少了钢筋,要每层逐层布置,因为每层的柱钢筋是断开的,需要相互搭接,你这样就少了每一层的柱纵筋的搭接钢筋,是不对的。
2019-03-23 15:11:01
-
你好:一层柱子定义画完后,可以楼层复制构件到相应层数,不同的构件可以修改。
2019-03-23 15:11:15
-
这样不好,中介要少计算好多接头钢筋的。
请你将标高删除一下,弄成默认的层高,然后复制到各个楼层就好了。
2019-03-23 15:12:45
-
一层画完之后,把构件复制到其它层之后,不同构件修改一下的
2019-03-23 15:13:29
-
(暗柱表如下图,暗柱不同楼层(标高)的配筋都不同)请问专家大侠:我在首层识别暗柱时,提取柱标识的时候,是把所有标高范围的钢筋信息都一次性提取,还是只提取该层标高范围的钢筋信息?
-
(暗柱表如下图,暗柱不同楼层(标高)的配筋都不同)请问专家大侠:我在首层识别暗柱时,提取柱标识的时候,是把所有标高范围的钢筋信息都一次性提取,还是只提取该层标高范围的钢筋信息?
-
我是选择在CAD绘制截面图的,但是这个没办法一次性画好,因为中间的是空的,我是像图三一样的分两个自定义线画的,这样等会再绘制钢筋时候有问题吗???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看