lilas 2019-03-26 11:37:49 | 重庆市 土建土建计量GTJ | 554查看 3回答
各位老师,我想请问一下GTJ中附加钢筋的问题
如图一,图纸要求是相交梁主次梁上每侧均加3根箍筋的意思吗,在图二里6/6是什么意思呢,是一跨中有两处相交各加了6根的意思吗,那么在图三里这个范围的次梁上附加的箍筋在原位标注表格里该如何输入呢?
谢谢了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先要清楚,次梁加筋是在主梁的原位标注里面填写,
你图一的理解正确。图二的表述应该也正确。图三指的两根梁,每跟梁的次梁加筋直接填写6就可以啊
2019-03-26 11:45:25
-
前两个问题理解的应该都对,第三个问题应在主梁上的的原位标注表格里输入钢筋根数6
2019-03-26 13:10:52
-
可以使用自动布置功能,表格里输入钢筋根数6可以全楼自动布置
2019-03-27 15:19:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看