Sakura 2019-03-26 19:26:27 | 河南省 安装 | 2423查看 2回答
断接卡子
请问断接卡子需要补充主材吗?图纸中没有说接地测试点,只说引下线其室外0.5m及室外地坪下0.8m处设接地连接板,并在室外地坪下焊出一根长度为1米的40*4热镀锌扁钢.请问,这个连接板指的是什么,该怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、断接卡子即为接地《测试点》;
二,断接卡子不需要补充主材。
三、焊出的一米长的-40*4镀锌扁钢,为备用接地母线(如果测试点处的接地电阻测试不合格,需要沿此备用的镀锌扁钢向外敷设并补打接地极,直到接地电阻测试合格为止)
首次提交 2019-03-26 19:35:13 最近修改2019-03-26 19:36:05 (修改过1次)
-
引下线其室外0.5m及室外地坪下0.8m处设接地连接板,就是测试板
2019-03-27 14:30:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看