• 土方开挖

    室内外高差0.15m,1、就是指开挖土方的起点标高是-0.15?

                                2、如果是从-0.15开挖的话,那-0.15~0.000(0.000是室内标高)这块回填就算是室内回填吗?


    2019-03-28 09:51:02 补充

    地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土垫层;3、水泥砂浆一道

    那就是从室外地面标高-0.15处做150碎石夯入土中的垫层,做到室内标高0.000处,再做60厚的C20混凝土垫层,是这样吗?

    2019-03-28 15:11:36 补充

    地面如果做块料面层的话,室内标高是不是要大于正负零了?

    如:车间地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土垫层;3、水泥砂浆一道

          卫生间地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土垫层;3、水泥砂浆一道;4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平;5、1.5厚聚氨酯两遍涂膜防水层;6、5厚水泥砂浆打底扫毛;7、10厚地砖,干水泥擦缝

          车间的地面标高为正负零,卫生间地面标高为-0.03,这个-0.03包括4-7的做法的厚度吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,理解正确;室内回填需要扣除室内地面做法厚度。地坪包括基层、面层做成的标高在0.00处;不是垫层做到0.000处,再做60厚的C20混凝土垫层。

    首次提交 2019-03-28 08:58:01  最近修改2019-03-28 09:57:20 (修改过1次)

  • 如果是从-0.15开挖的话,那-0.15~0.000(0.000是室内标高)这块回填就算是室内回填吗?

    -0.15到0.00这段回填就是室内回填(房心回填)

    2019-03-28 08:58:15 

  • 1、就是指开挖土方的起点标高是-0.15?

    答:是的,有些定额就是这样规定的。

     2、如果是从-0.15开挖的话,那-0.15~0.000(0.000是室内标高)这块回填就算是室内回填吗?

    答:是的。具体高度以地面设计结构为准。

    地面做法:1、150厚碎石夯入土中;2、60厚C20混凝土垫层;3、水泥砂浆一道

    那就是从室外地面标高-0.15处做150碎石夯入土中的垫层,做到室内标高0.000处,再做60厚的C20混凝土垫层,是这样吗?

    答:不是,正负零是地面完成后的标高。本题中也就是水泥砂浆地面做完后的标高为正负零。

    答:只是做法不能判定正负零的,首先设计确定正负零,自然是比室高的,另外建筑的各功能房间不同,可能要求比正负零低或者高,比如卫生间、淋浴间、水泵房等是比正负零低的,而一些房间,如配电室及一些架空地面等。

    首次提交 2019-03-28 09:00:38  最近修改2019-03-28 20:29:20 (修改过3次)

  • 室内外高差0.15m,1、就是指开挖土方的起点标高是-0.15?

                                2、如果是从-0.15开挖的话,那-0.15~0.000(0.000是室内标高)这块回填就算是室内回填吗



    按定额计算,你的理解都没有问题,前期做控制价就是这个思路。

    1、开挖土方的起点标高是室外地面标高

    2、室内回填,主要指房心回填,

    1)指室外地面标高,到室内地面做法的底标高高差。

    2)有地下室的,筏板基础:所有的筏板基础以上回填土,都是房心回填。

    3)半地下室车库独立基础项目土方回填,我的理解是按施工时间来定,在顶板施工以前的回填按基础回填计算,顶板施工以后的回填,属室内回填。

    3、实际结算时,应按实际自然标高或三通一平时的场平标高计算。实际工程中,室外设计地面标高,往往与实际室外标高不同。


    你补充的问题,当室内地面标高大于室外地面标高时的处理方法

    当室内外高差大于室内地面装修做法厚度时,有两种情况

    一是室内需要回填的,这时预留做法厚度,没有房心回填。

    二是室内有的位置不需要回填的,需要计算土方开挖及外运。

    首次提交 2019-03-28 09:16:43  最近修改2019-03-29 08:48:11 (修改过1次)