原来如此 2019-03-29 11:42:31 | 贵州省 土建计量GTJ | 421查看 2回答
板面筋、负筋
请问一下根据说明,此板上的底筋为C6-170在“板受力筋”处定义然后XY方向布置,1号负筋为已画但未标注钢筋信息就为C6-170在“板负筋”处定义并按梁布置,2号钢筋同1号钢筋的定义布置,因此,此板的面筋就为1、2号钢筋,就不需再“板受力筋”处再定义布置了,我的理解对吗?谢谢解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.底筋无特殊标注按说明布置,单网双向
2.负筋无标注时按说明C6-170,有标注按原位标注
3.截图示,未见需要布置面筋的标识及说明不予布置
首次提交 2019-03-29 11:48:19 最近修改2019-03-29 11:52:00 (修改过1次)
-
不对吧,你这个板应该布置c6-150的双网双向配筋吧
首次提交 2019-03-29 11:48:19 最近修改2019-03-29 11:48:56 (修改过1次)