mo' 2019-04-02 01:15:02 | 广西壮族自治区 土建钢筋算量GGJ2013 | 2311查看 4回答
附加箍筋和吊筋的问题
1、附加箍筋就是吊筋吗?是不是同一个概念。
2、如果不是一个概念,我已经整楼自动生成了2C14吊筋。那6AD-50的附加箍筋 我要在哪里生成,怎么输入?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不同概念,附加箍筋是在梁交接处或梁上柱的梁(或挂柱)两边增加的箍筋,吊筋也是同样道理,但吊筋加工后形成是元宝状。
也是在自动生成吊筋界面,箍筋栏输入6。
2019-04-02 01:59:40
-
你好:附加箍筋和吊筋的信息软件里可以在生成吊筋里一起输入信息就可以了;请注意附加箍筋图中要求同主梁的箍筋直径输入时只要输入6根就可以了(不要输入间距50)。图中要求是未注明的吊筋为2C14的,说明是图纸中画出了吊筋,没有注明钢筋直径时,才要布置吊筋,并不是所有的主次梁处都有吊筋出现。
2019-04-02 06:28:18
-
1、主次梁相交处的主梁均设置6Ad50的钢筋,与吊筋是两种东西,这一种是箍筋。
2、未注明的吊筋均为2C14,指的是元宝筋。
3、见截图。
2019-04-02 06:46:44
-
第一个问题,附加钢筋和吊筋不是一个概念,
第二个问题,附加箍筋也可以在生成吊筋时一同选中,同时生成
2019-04-02 10:24:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看