啃咸菜谈天下 2019-04-02 10:15:08 | 河南省 土建 | 392查看 1回答
老师请问这个图的流向顺序我怎么看不明白呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、压力水-压力传感器-二氧化氯发生器控制仪-二氧化氯发生器-逆止阀-消毒剂-阀门-阀门-清水池-泵房-送水管-余氯传感器,符合标准直接排放,不符合则到余氯分析仪-二氧化氯发生器控制仪,成为一个循环;
2、滤池出水-清水池-泵房-送水管-余氯传感器,合格排放,不合格进入1循环;
3、图中间没有标注的方块-漏氯报警仪-二氧化氯发生器控制仪--二氧化氯发生器发生器-逆止阀-消毒剂-阀门--阀门--清水池--泵房--送水管--余氯传感器,合格排放,不合格进入1循环。
不管有几个起始点,最终要经过余氯传感器,合格才能排放,不合格进入循环,过一遍消毒剂等工序,直至合格。
首次提交 2019-04-06 21:49:01 最近修改2019-04-06 21:53:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看