山海尚未平 2019-04-04 10:08:41 | 河南省 安装预算 | 761查看 3回答
想问一下消防喷淋算量问题
卡箍连接的时候
水流指示器需要算卡箍和法兰吗?算的话一个水流指示器是几个卡箍几个法兰片?
末端试水装置以组来计算的话,不用再计取里面的卡箍法兰片了吧?
波纹管是否需要计取卡箍和法兰,需要的话数量分别是多少?
计算卡箍的时候,水平管4m一个,立管3m一个对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水流指示器需要算法兰,算的话一个水流指示器是二个法兰片。
末端试水装置不是用卡箍连接 的
波纹管是否需要计取法兰,每个波纹管二片。
计算卡箍的时候,一般6m一个,
2019-04-04 16:20:30
-
1、水流指示器跟阀门的计算方法是一样,是否单独别计卡箍和法兰,需要查一下定额水流指示器安装里是否已含了,如果含了法兰,就不计。
2、末端试水装置一般是丝接的。
3、波纹管如果套阀门定额,同样看阀门安装里是否含卡箍和法兰。
4、计算卡箍的时候,水平管4m一个,立管3m一个,这个不一定,水平管有很多管件,不一定4米一个,而且各种不同用途的管应该是不一样的,比较喷淋和消火栓管的含量就不应该是一样的
2019-04-04 10:14:42
-
一、用卡箍连接的,计算2个卡箍(不再计算法兰);用法兰连接的,计算两片法兰(不再计算卡箍);
二、末端试水装置处管径只有DN25,是螺纹连接。不需要计算卡箍、法兰;
三、波纹管的计算方法同第一条;
四、计算卡箍的时候,管道连接按6米计算一个卡箍,此卡箍含在管道沟槽连接的子目中,不单独计算;即:用于管道连接的卡箍,不单独计算;
首次提交 2019-04-04 10:22:53 最近修改2019-04-04 10:23:50 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看