A.曹钲东 2019-04-04 15:38:02 | 湖北省 土建 | 423查看 2回答
关于防水
这个我要做防水吧?卫生间,那么防水高度是多少呢?层高/?
屋面应该也要做防水(布置立面防水)但是层高呢?
图二讲c20细石混凝土,内配a4@100双向钢筋网,这个是到时候还要在钢筋算量里面铺一层钢筋还是怎么处理呢??.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个我要做防水吧?卫生间,那么防水高度是多少呢?层高/?【图纸设计没有给出的时候都是按常规的250设置】
屋面应该也要做防水(布置立面防水)但是层高呢?【图纸设计没有给出的时候都是按常规的250设置】
图二讲c20细石混凝土,内配a4@100双向钢筋网,这个是到时候还要在钢筋算量里面铺一层钢筋还是怎么处理呢??【可以用平方米含量0.99kg/m2计算一下钢筋的工程量】
首次提交 2019-04-04 15:40:21 最近修改2019-04-04 15:41:37 (修改过1次)
-
墙面防水要做1.8m高,250mm高的只是地面防水的附加层。
2019-04-04 15:52:14
-
地下室底板也就是筏板 的防水是做在筏板底还是筏板顶的? 图中地下室顶板的防水是不是只做在凸出首层范围的顶板上?
-
基础有独基、条基、基础梁、筏板,都要做防水,在软件中只看其底面防水,四者加起来防水的底面积和图纸拉出来的面积不一致,软件算出来的多,这是什么情况?各种扣减关系都查看过,无误。请懂的人指教下,谢谢!
-
序号2和8是两道卫生间防水 第一道防水高度只算300还是300➕降板高度270 那两道防水计算出来的工程量 会不会因为上翻高度不同而奇怪 因为第二道防水是建筑完成面300即可
-
湖北定额里关于楼地面防水平面与立面相交处,上翻高度<300的,按照展开面计算,上翻高度>300的,按照立面计算,请问按照展开面计算和按照立面计算有什么区别吗?