黄白 2019-04-04 21:34:57 | 河南省 安装预算 | 1603查看 2回答
避雷引下线
避雷引下线做法为利用柱钢筋做引下线,每层实际只做柱钢筋的焊接。
是套 4-10-42 利用建筑结构钢筋引下按m计算,还是套4-10-59 接地跨接线安装 接地网 数需要焊接的点数按处计算?
防雷均压环的计算是否和避雷引下线一样?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
避雷引下线做法为利用柱钢筋做引下线,套 4-10-42 利用建筑结构钢筋引下按m计算,不计主材;防雷均压环的计算是按水平周长计算的,利用梁或圈梁钢筋的,不计主材;
2019-04-04 22:35:10
-
一、是套 4-10-42 利用建筑结构柱内主筋引下,按m计算。
二、防雷均压环的计算和避雷引下线一样,按外墙圈梁的总长度(按米计算);
2019-04-04 23:09:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看