钢筋爱上砼 2019-04-06 16:50:17 | 安徽省 土建预算结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 1115查看 1回答
抗震等级的划分
图中注明结构抗震等级为三级,请问非框架梁、现浇板、构造柱、圈梁、过梁是设置非抗震还是三级抗震?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
非框架梁、板、楼梯不参与抗震,因此这三个为非抗震
2019-04-06 17:04:57