空调冷凝水系统中这种如何计算?
如图所示冷凝水系统图处贴板底敷设,这个板底是指空调板底吗,这个地漏给的是直通地漏是否需要布置立管?立管高度是3.5-2.95吗(地漏在平面图二层)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:看截图。
2019-04-07 20:56:09
-
冷凝水系统图处贴板底敷设,这个板底是指标高2.95米,这个地漏给的是直通地漏是需要布置立管,立管高度是3.5-2.95
2019-04-08 08:29:55
-
立管是DN50这根管的竖直长度,然后再量出水平长度,水平和竖直分开计算比较好。你说的3.5-2.95是对的,但是立管的话你可以从底部到顶部算一整根管的长度,这样比较方便。
2019-04-08 10:51:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看