• 一个奇怪的问题

    如下图:两个暗柱钢筋量作比较,纵筋不同其余均相同,我们肉眼判断右侧的钢筋量会比左侧的大,但是软件建模会相反(左侧比右侧大)。查看钢筋编辑发现是箍筋根数左侧的多,我认为应该是两侧箍筋一样多啊。怎么回事呢




    绑扎搭接

    2019-04-08 08:57:32 补充

    设置的都是绑扎搭接,14以内的都是绑扎

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:你在纵向钢筋设置上把12及12以上的为电渣压力焊或机械连接,而12以下的(不含12)设置这搭接连接,这样左侧的箍筋就会多于右侧箍筋。

    设置的都是绑扎搭接,14以内的都是绑扎

    答:那就是间距5d按小的计算了。5*10<5*12。

    首次提交 2019-04-08 08:55:30  最近修改2019-04-08 09:03:33 (修改过2次)

  • 只要按图纸设置正确可以,如分析,建议可通过编辑钢筋逐一查看对比,供参考

    2019-04-08 08:56:40 