郑志伟 2019-04-09 08:46:51 | 云南省 土建结算土建计量GTJ | 855查看 3回答
构造柱布置问题
请问前辈,下图是不是这样理解,L型转角最长边不小于3m的情况布置构造柱,一字端头布置构造柱;墙长大于5m时布置构造柱,谢谢!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:墙间距大于3米内隔墙转角处(就是墙相交接处),一字墙端部。墙长大于5米时布置构造柱。
2019-04-09 08:58:24
-
是的,理解完全正确。
2019-04-09 09:02:59
-
在软件里面可以自动生成。输入墙长间距即可
2019-04-09 09:11:30