加油! 2019-04-09 11:14:56 | 河南省 安装 | 1313查看 5回答
给排水工程中阀门和排水检查井室内室外界线怎么划分
定额说明中说1、室内外给水管道以建筑物外墙皮1.5m为界,建筑物入口处设阀门者以阀门为界(图中有两个阀门A和B,具体以A为准还是B为准),这个阀门算到室内还是室外,另外有阀门的地方肯定要砌井,那么这个阀门处的井算到室内还是室外。
2、室内外排水管道以出户第一个排水检查井为界。这个排水检查井算到室内还是室外
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况算到室外,编制说明注明即可
2019-04-09 11:17:48
-
算到室外,室内从阀门以后开始算量,井算到室外
2019-04-09 11:20:22
-
1、分界算到这个阀门井处即可,井内阀门都是算到室内的量。
2、室内外排水管道以出户第一个排水检查井为界。这个排水检查井当然算到室外
2019-04-09 11:23:27
-
理论上来讲,各位专家说的都没错,但是实际业务中,不一定是这么回事,因为很多室外的都有综合管沟,也即大开挖,所以很多时候实际施工中并没有真正按照规则把室内部分做到阀门或1.5米处;因此我建议,做预算时按规则划分的界线划分,或结合专家的答案执行,结算时注意实际施工的具体情况为好。
2019-04-09 11:30:05
-
一、有阀门井的,B(的管道)算室内工程量,其它(阀门、水表、井内管道、阀门井)算室外工程量;
二、到井边的排水管道算室内工程量,井算室外工程量。
首次提交 2019-04-09 12:38:16 最近修改2019-04-09 12:38:56 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看