用户正在思考中 2019-04-09 13:43:01 | 河北省 安装 | 2211查看 2回答
请问这个地方插座到底是走桥架还是线槽呢
我有点弄不明白,就是这个照明和插座的系统图标的是MR/SC,应该是走线槽和配管,然后电力图中写的是没有特殊情况的时候电力和照明共用电力的桥架(这个图电力、插座和照明是三个分开的图纸,没有在一起,只在电力图里写了照明与电力共桥架,别的地方没有),现在给了一个这样的线槽详图,这个到底是走桥架还是线槽呢,要是走线槽的话走多大的线槽呢?求帮助
2019-04-09 15:01:55 补充
对了,平面图中没有特别的能表示是桥架还是线槽的地方,平面图中只用一根红线表示了位置,没有表示是什么,我想知道是应该走线槽还是桥架,还是电力走桥架,插座和照明走线槽,如下图是照明的图一部分,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
得结合平面图啊,有桥架的走桥架,没有桥架的走导管嘛。
2019-04-09 14:03:10
-
公共部位走桥架,否者走管
2020-02-21 16:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看