余辉 2019-04-10 10:21:57 | 江苏省 土建 | 655查看 2回答
请问大神:我这样理解图纸对吗?
问:“除图中注明外现浇板分布筋小于100板厚为c6-200,大于100板厚为c8-200。支座负筋的架立筋为c6-250。” 现浇板分布筋与现浇板架立筋疑问? 答: 上述双引号内的这句话可以理解为:单向板小于100板厚的单向受力筋分布筋为c6-200,单向板大于等于100板厚的单向受力筋分布筋为c8-200。板支座负筋的架立筋(支座负筋架立筋即支座负筋分布筋)为c6-250。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正确,但是要注意除注明外的部分
2019-04-10 10:24:24
-
应该是这样理解的
2019-04-10 10:23:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看