followme 2019-04-10 14:03:13 | 山东省 安装结算 | 720查看 1回答
山东省修缮定额中电缆拆除部分“单芯120mm2以内管内电缆拆除”单芯指单根?
山东省修缮定额中,电缆拆除部分“单芯120mm2以内管内电缆拆除”是否适用于3*95电缆,个人认为是若为3*95应计取本拆除定额系数乘二倍(类似于安装消耗量定额中单芯电缆敷设计取0.67系数)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆拆除部分“单芯120mm2以内管内电缆拆除”单芯指单根 。适用于3*95电缆 。不应该 乘以系数的 。
2019-04-10 19:07:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看