偏拉构件不得采用绑扎搭接该怎么设置?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 168498 被赞: 96073
注明PL的构件不得使用搭接,那偏拉构件 可以 设置连接方式 为 焊接,套筒连接等 接头形式 。
2019-04-10 16:49:04
钢筋计算、
人防门框墙平面截图里,蓝颜色圈起来位置全是拉筋,这时拉筋间距是C8-300,人防图纸总说明里,拉筋梅花形布置,怎么布置?圈起来的这些位置要都是梅花形,间距怎么输入?还是每一个纵横交点都拉满?(不按图纸要求间距300布置)。2:人防门框墙平面截图里,绿颜色位置,图纸未标注拉钩,还用设置吗?3:人防门框墙立面(剖图)截图里,洞口顶部墙体,蓝颜色圈起来的位置是拉筋,但是顶部墙体没注明拉筋直径大小及间距,而门槛位置倒是注明拉筋间距C8-300了,图纸总说明里有这样一句话,人防墙体,底板,顶板的拉筋按C6梅花形布置,间450×450,这时洞口顶部墙体拉筋是随着门槛C8-300布置,还是按说明C6-450布置?门槛位置拉筋是按标注的C8-300布置还是按说明-C6-150布置?4:人防门框墙立面(剖图)截图里,门槛及顶部墙体位置的垂直箍筋,算的范围仅算洞口宽度位置?而平面图里竖向构件的箍筋,算的范围仅是洞口高度位置? 立面剖图两个构件的水平筋,长度通到平面图竖向构件端部弯折?还是按洞口宽度加两个锚固?5:人防平面图竖向构件及立面图的上下构件,是否都理解成为墙呢?还是理解成为柱和梁呢?或者理解成为墙的加强构件(如同暗柱,端柱那样)为什么?要是理解成为墙,平面图里竖向构件,帮扎搭接区是否还要加密呢?(图集要求墙体搭接区不加密吧)。6:人防门框墙立面(剖图)截图里,顶部墙体和门槛墙体的拉筋根数怎么算?(图纸要求梅花形布置)能否举例说下怎么算才准?
问题理解?
1:人防门框墙平面截图里,蓝颜色圈起来位置全是拉筋,这时拉筋间距是C8-300,人防图纸总说明里,拉筋梅花形布置,怎么算?圈起来的这些位置要是梅花形,间距怎么输入?还是每一个纵横交点都拉满?(不按图纸要求间距300布置)。2:人防门框墙平面截图里,绿颜色位置,图纸未标注拉钩,还用设置吗?3:人防门框墙立面(剖图)截图里,洞口顶部墙体,蓝颜色圈起来的位置是拉筋,但是顶部墙体没注明拉筋直径大小及间距,而门槛位置倒是注明拉筋间距C8-300了,图纸总说明里有这样一句话,人防墙体,底板,顶板的拉筋按C6梅花形布置,间450×450,这时洞口顶部墙体拉筋是随着门槛C8-300布置,还是按说明C6-450布置?门槛位置拉筋是按标注的C8-300布置还是按说明-C6-150布置?4:人防门框墙立面(剖图)截图里,门槛及顶部墙体位置的垂直箍筋,算的范围仅算洞口宽度位置?而平面图里竖向构件的箍筋,算的范围仅是洞口高度位置? 5:人防平面图竖向构件及立面图的上下构件,是否都理解成为墙呢?还是理解成为柱和梁呢?或者理解成为墙的加强构件(如同暗柱,端柱那样)为什么?要是理解成为墙,平面图里竖向构件,帮扎搭接区是否还要加密呢?(图集要求墙体搭接区不加密吧)。6:人防门框墙立面(剖图)截图里,顶部墙体和门槛墙体的拉筋根数怎么算?(图纸要求梅花形布置)能否举例说下怎么算才准呢?
钢筋搭接设置
构件受力钢筋直径≥22时,应采用直螺纹机械连接接头或焊接,当受力钢筋直径≤20时,优先采用机械连接,也可采用绑扎连接接头。机械连接的接头性能应按(JGJ 107-2016)的Ⅱ级及以上接头性能;连接件的砼保护层厚度应满足纵向受力钢筋最小保护层厚度的要求,连接件之间的横向净距25mm;钢筋焊接应按照《钢筋焊接及验收规程》的有关(JGJ 18-2012)规定执行。这种搭接设置怎么调整,能截图说明一下吗,谢谢。
辛苦您了!!
1:截图是(悬板活门式)门框墙,这样的构件算做柱式构件吗? 紫色圈起来的箍筋,是按层高算?还是按洞口高度算? 蓝色线圈起来位置的水平筋是按层高算?还是按洞口高度算?2:紫色位置和蓝色位置,竖向钢筋全是帮扎,这两种颜色,那种需要在搭接区加密?或者全部加密?3:悬板活门式,如果图纸给的是两个封闭箍筋(如右边蓝色的那样,并且标明AZ或者DZ),那么箍筋计算范围(紫色及蓝色全部按层高算)? 还是紫色圈起来的箍筋,是按层高算或者还是按洞口高度算? 蓝色线圈起来位置的水平筋是按层高算或者按洞口高度算?4:(悬板活门式)门框墙,如果图纸注明(AZ或者端柱,箍筋形式是两个封闭箍筋)锚固从什么位置为起点?如果图纸未注明AZ,(给的箍筋形式是一个箍筋外加一个开口套子筋,就是软件给的形式),这时锚固起点从哪里算起?能否给标注下呢?谢谢!!5:人防门框墙图集里2-2剖图,洞口顶部构件及门槛构件,(人防图集没看到说明说拉筋按梅花形布置,但是图纸总说明里墙体拉筋梅花形布置,)2-2剖图洞口顶部构件及门槛构件的拉筋能否参照图纸说明布置呢? (人防门框墙能否参照图纸说明拉筋梅花形布置呢?) 如果不是按梅花形布置,那么纵向和横向拉筋怎么算?(拉筋根数怎么算?)图纸给的C6-150,怎么算根数(能否举个例子呢?我学下。)补充问题:第四问,锚固起点位置指的2-2门洞顶部构件及门槛构件的水平筋锚固起点
请 教下,怎么算?
1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度? 2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个T型位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。