leozaizai01@163.com 2019-04-10 20:55:56 | 江苏省 土建 | 695查看 3回答
图上未注明为C8@200板底钢筋,板面钢筋是不是就不用布置了?中间镂空受力够吗?
2019-04-10 20:58:42 补充
图中下部画了面筋的是不是都要布置双向底筋?上部只布置双向底筋+负筋吗?中间不是镂空了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
非屋面板中,下图红框位置,没有面筋的。只有底双向和支座负筋与负筋的分布筋。
2019-04-10 20:59:10
-
这样情况是很正常的,板上部中心部位是不受力的,所以一般是不布置钢筋的
2019-04-10 20:59:02
-
板钢筋底筋X、Y向都要布置钢筋,面筋根据设计,有的X、Y向都布置,有的只有负筋,这个是根据板的受力计算设置的
2019-04-11 08:25:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看