• 楼层中的均压环是什么?作用是什么?

    楼层中的均压环是什么?作用是什么?要分布在楼层的什么位置?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:

    高层建筑物中用均压环(保证建筑物结构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。)

    在建筑设计中:

    1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米起每隔不大于6米沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。

    2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接

    均压环按用处不同,可分为避雷器均压环、防雷均压环、绝缘子均压环、互感器均压环、高压试验设备均压环、输变电线路均压环等。

    均压环按材质不同,可分为铝制均压环、不锈钢均压环、铁制均压环等!


    2019-04-13 11:48:47 

  • 均压环就是防雷接地的   一般3层或6层形成一圈     利用房建时已有的钢筋焊接形成均压环   套项的话  一、套相应均压环子母  看明细里面都是是焊接的工作内容  你就懂了  二、还有窗户栏杆到均压环的扁铁工程量

    2019-04-13 11:49:50 

  • 定义:安装在避雷器外部,用于改善避雷器静电场下的电压分布的一种金属部件。通常为圆环形。 
    避雷器均压环作用:
      由于高压避雷器对地有杂散电容,使得沿避雷器的电压分布不均匀,这样电压高的地方就容易发生损坏,所以加一个避雷器均压环,用来均衡对地杂散电容,使电压分布均匀,不发生局部击穿而损坏。电压等级越高,对地杂散电容越大。 
        均压环是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
      压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

    2019-04-13 11:50:08 

  • 一、楼层中的均压环是什么?

    答:沿建筑外墙的圈梁,利用其中的二根主筋焊接成环状接地线(并同时与引下线焊接连接)

    二、作用是什么?

    答:防侧击雷

    三、要分布在楼层的什么位置?

    答:按防雷设计规范的相应规定,防雷等级不同,设置的位置就不同。