这种剪力墙节点如何设置,-4.1以下700高的实质是梁
主要是节点处的40D,10D,40D如何设置,尝试了下-4.1以下也还用剪力墙画了想设置节点或者搭接,不过没用
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我的建议是,是否可以不完全按图示长度来画?只要钢筋总长度相同即可?
如果可以的话,那就会好办很多,显然剪力墙两侧钢筋各多一段40d的交叠长度,那么把剪力墙画到-4.1,纵筋锚固长度设置为40d即可,然后-4.1以下的可以用梁来画。
2019-04-16 00:23:28