造价机电 2019-04-16 17:00:19 | 广东省 安装机电 | 1023查看 1回答
自动报警工程量计算
请问下图中自动报警的如何理解?H电话线和K控制线我知道是每一条回路都是单独从消控中心单独拉出来至末端设备的。1X/1M是代表单独从消控中心拉一条线连接所有的火灾显示盘、防火门控制器吗只有一条回路的意思吗?但11D\\11L\\11S\\11B又是怎么回事?看系统图有19个消防接线箱,如果每一个都单独从消控中心拉一条线出来至消防接线箱的话?各自的11条线也不够用吧?是不是设计画错图了?消防图一般设计画图都有问题?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要每根都从消控中心拉线过来,可以是总线经过消防端子箱总线隔离器进行分线,设备端根据功能跟需求增加输入输出模块
2019-04-16 17:03:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看