小林 2019-04-17 15:05:11 | 江西省 土建安装装饰市政 | 2373查看 3回答
老师 比如墙面和楼地面都做卷材防水,如果上翻高度小于300就算做
老师 比如墙面和楼地面都做卷材防水,书上说上翻高度小于300就算楼地面的工程量,那墙面做完卷材防水不就和地面上翻的300高工程量有重复了吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种重复是设计要求的呢,是可以计算翻起的。
2019-04-17 15:07:04
-
墙和地面防水需要有搭接的,搭接部分300高就属于附加层,计入地面面积中。
2019-04-17 15:14:16
-
如果墙面布置防水卷材的话,地面的卷材就不要设置上翻了。
如果设计没有墙面防水卷材 ,按规范要求地面的卷材都会上翻。上翻高度≤300mm时,上翻部分和地面部分都算到地面防水工程量里面,上翻高度>300mm的话,地面防水工程量就不算上翻的那一部分,上翻的那一部分套用墙面防水,算量软件也会单独给出。
2019-04-17 15:22:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看